feiniao355
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 292 点
下载积分: 517 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2008-12-12
最后登录: 2019-09-20
查看feiniao355的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-28 23:30
今天看了几个控制柜,做的蛮正规的,开关电源前有断路器,开关电源输出直接通过继电器控制电磁阀等。大家认为输出有必要采取短路保护吗?采取哪种方式保护比较好? 个人觉得应该装两个保险丝。


不如大家说说自己是怎么做的,或者自己看到的设备上是怎么做的
[ 此帖被feiniao355在2009-09-29 22:04重新编辑 ]
zhuls
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6767 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-03
最后登录: 2021-04-23
查看zhuls的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-29 08:08
我现在是这样做的,在50W开关电源的24V输出端加一个2A熔断器