三菱FX1N里读出来的程序每行前面都串有一个M8000节点,该程序能运行吗?有点郁闷
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-28 23:11
M8000是运行继电器,没有线圈,当PLC开关在RUN位置时M8000的常开点闭合,常闭点断开。