请问各位老师:
我有个设备原来的程序是FX2N-4AD输出0-5伏的模拟量控制变频器,现在我想改成0-10伏如何改?请指教!!
liuxianhua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-28 09:50
楼主不把程序上传怎么帮你改?不过可以告诉你5伏对应数字量是1000,10伏对应数字量是2000,你自己看着改吧!建议看一看FX系列特殊功能模块用户手册。(注:FX2N-4AD是输入模块,怎么能输出呢?是不是楼主用的是FX2N-4DA,误写成FX2N-4AD呢?)