大家好,我们公司用的也是三菱的设备,有一个问题不太明白,我们的伺服驱动器出现了“20#”报警后,再怎么整也不会好了,问了一下说是伺服电机编码器烧坏了,没有什么故障它怎么会坏呢,我们接线什么的都没有问题,而且我们已经用了一年多的设备也出现了类似的问题,我很不解啊。希望朋友们帮忙想想是什么原因导致的,生怕再出现这样的问题就不好了,光烧伺服电机谁受得了啊!!!
分享
syking1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
185 个
工控威望:
415 点
下载积分:
879 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2009-01-01
最后登录:
2024-08-03
查看syking1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-04 13:02
全看
|
小
中
大
楼主是做轮胎行业的吧
你看看你们那里的维修工接电焊机时关没关设备电,我们这里曾经出现过,电焊机的地线造成3台伺服放大器和电机损坏;