hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 876 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-27 10:40
情怳如下:机上一触摸屏,一台达EXPLC ,一天正变频器。触摸屏--PLC--天正变频器用485通信。触摸屏上显示频率和转速等。变频器用外接电位器调速。再近发生机器不能运行,变频器启动信号正常,查看了参数,发现其中P027最高模拟量已变为0.30HZ,变频器默认为50HZ.,是不是厂家再PLC上做了手脚,有哪位朋友能帮我看看程序?可以的话我发上程序。
twt97
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 345 点
下载积分: 906 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-04-03
最后登录: 2021-01-21
查看twt97的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-30 16:17
程序应没问题,你再仔细看下变频器说明书,如果设置不是由485控制频率的话,PLC是改变不了变频器的频率的