用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
有没朋友对台达PLC较熟悉的,帮帮忙
上一主题
下一主题
hzfyjwz
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
302 点
下载积分:
876 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2007-08-10
最后登录:
2024-09-08
查看hzfyjwz的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-27 10:40
全看
|
小
中
大
情怳如下:机上一触摸屏,一台达EXPLC ,一天正变频器。触摸屏--PLC--天正变频器用485通信。触摸屏上显示频率和转速等。变频器用外接电位器调速。再近发生机器不能运行,变频器启动信号正常,查看了参数,发现其中P027最高模拟量已变为0.30HZ,变频器默认为50HZ.,是不是厂家再PLC上做了手脚,有哪位朋友能帮我看看程序?可以的话我发上程序。
分享
twt97
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
182 个
工控威望:
345 点
下载积分:
906 分
在线时间: 133(小时)
注册时间:
2009-04-03
最后登录:
2021-01-21
查看twt97的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-30 16:17
全看
|
小
中
大
程序应没问题,你再仔细看下变频器说明书,如果设置不是由485控制频率的话,PLC是改变不了变频器的频率的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
有没朋友对台达PLC较熟悉的,帮帮忙
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问