hzfyjwz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 302 点
下载积分: 876 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-27 10:40
情怳如下:机上一触摸屏,一台达EXPLC ,一天正变频器。触摸屏--PLC--天正变频器用485通信。触摸屏上显示频率和转速等。变频器用外接电位器调速。再近发生机器不能运行,变频器启动信号正常,查看了参数,发现其中P027最高模拟量已变为0.30HZ,变频器默认为50HZ.,是不是厂家再PLC上做了手脚,有哪位朋友能帮我看看程序?可以的话我发上程序。
august2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 173 点
下载积分: 720 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2007-12-23
最后登录: 2019-10-27
查看august2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-28 19:22
你把V/F曲线改一下,这种毛病大多是变频器的毛病,程序问题可能行很小,天正变频器头一次听说没用过,不过不是咱媚外,我们公司从来不用国产变频器,损失不起啊