困惑我很久的基础问题,请前辈指点
上一主题
下一主题
zjw6
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
405 点
下载积分:
1219 分
在线时间: 154(小时)
注册时间:
2009-08-01
最后登录:
2020-12-24
查看zjw6的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-25 19:35
全看
|
小
中
大
各位前辈,我刚接触伺服,想请教一个问题:常听人说PLC发脉冲给伺服驱动器,本人愚钝,想不明白PLC是怎么发脉冲地,难道是靠PLC的输出点与COM的接通、断开产生脉冲?例如:PLC的输出端Y0,发脉冲给伺服驱动器的脉冲输入端PP,Y0为ON时电机转动,我可不可以不使用PLC,之间用按钮将PP与SG连接?这样电机能不能正常运转?
请各位大侠指点一下,越详细越好!!谢谢!
郑重声明:本人资历有限,所作回答仅供参考,期待广泛交流
分享
albbad
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
184 个
工控威望:
307 点
下载积分:
394 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2007-12-14
最后登录:
2024-12-07
查看albbad的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-01 21:45
全看
|
小
中
大
发脉冲的PLC必须是晶体管输出的。继电器输出的频率太低。
理论上你用按纽也可以使伺服电极转,前提是你按按钮的频率要足够快,每秒最起码数千下。