用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
困惑我很久的基础问题,请前辈指点
上一主题
下一主题
zjw6
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
405 点
下载积分:
1219 分
在线时间: 154(小时)
注册时间:
2009-08-01
最后登录:
2020-12-24
查看zjw6的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-25 19:35
全看
|
小
中
大
各位前辈,我刚接触伺服,想请教一个问题:常听人说PLC发脉冲给伺服驱动器,本人愚钝,想不明白PLC是怎么发脉冲地,难道是靠PLC的输出点与COM的接通、断开产生脉冲?例如:PLC的输出端Y0,发脉冲给伺服驱动器的脉冲输入端PP,Y0为ON时电机转动,我可不可以不使用PLC,之间用按钮将PP与SG连接?这样电机能不能正常运转?
请各位大侠指点一下,越详细越好!!谢谢!
郑重声明:本人资历有限,所作回答仅供参考,期待广泛交流
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
困惑我很久的基础问题,请前辈指点
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问