langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-25 10:55
电热丝的温度达到900度左右,接线端子已经配好用的是陶瓷,但又有一个问题,怎么防止电热丝的热量传导到电线上,是不是用耐高温线啊,还是市场上有专用的电线(比如配有耐高温套管等),还有电线与端子除了用螺丝固定连接起来外,还有什么办法(总不能用焊锡丝焊把)
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
feng8899
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看feng8899的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-25 14:04
当然是高温线,接线用端子跟螺丝,锡你不怕烤化了?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    feng8899
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看feng8899的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-25 14:07
    再问下楼主,你的发热管的接线头应该是在外面吧?用高温线,加高温套管就行,
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬