楼主  发表于: 2009-09-25 00:39
图片:
初接触欧姆龙,看一段程序中有这一段
P-0N--------------------------------------------------------------------------MOV (21)
                                                                                                             251
                                                                                                             DM600





250,251是什么意思,有什么作用  DM600 DM 601的值是多少
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3342 分
在线时间: 9514(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-25 09:02
250,251 通道号,其他PLC也称作IO

DM600与DM601的值取决于250,251通道的值。