shi yan.rar (1291 K) 下载次数:46 现场情况:在protool中画面21 “选择2”中,按一下F8激活 下芯盒清理空气 ,在按一下F8关闭 下芯盒清理空气。(程序模拟也能实现)
自己分析梯图的结果:在FC32中 NW31中,当M98.3为ON(即选择画面21),执行L MB100与 BD32.DBB14比较,判断是否有按钮激活。如两者相符,则执行M011,MB100赋值给DB32.DBB14.如不同,则进行如下运算:
M100.7位ON,激活M46.3为on;顺序执行L MB100
T DB32.DBB14
在下个扫描周期内,因为DB32.DBB14与MB100值相同(f8按钮按压下未松开) ,执行M011标记处程序,跳过F1--F8按钮赋值的程序,因为期间程序跳过不扫描,其间的各M值均为OFF。
问题:分析的M46.3只ON一个周期,可现实中M46.3一直保持,请问前辈这哪里分析错了?这个问题困扰我好长时间,还请前辈赐教