楼主  发表于: 2009-09-24 19:24
      今天工作中发现了三菱PLC的一个问题,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供电,可是无意中发现当PLC运行中停电后4秒内立即送电,PLC内的程序仍然在照常运行,并没有因为停电而使控制停下来,这是什么原因?
       而且,这种情况在某种时候或许会给使用者造成一定的困扰,有什么办法解决吗?
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-02 07:52
我在对电路的设计中,对控制回路都加继电自保回路,只要有失压或突然断电都不会再次起动。对PLC的电源输入部分增加一个继电起动装置。