今天工作中发现了三菱PLC的一个问题,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供电,可是无意中发现当PLC运行中停电后4秒内立即送电,PLC内的程序仍然在照常运行,并没有因为停电而使控制停下来,这是什么原因?
而且,这种情况在某种时候或许会给使用者造成一定的困扰,有什么办法解决吗?
分享
sanzuo
靜同日月-動轉陰陽
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
593 点
下载积分:
1940 分
在线时间: 542(小时)
注册时间:
2007-03-24
最后登录:
2024-10-09
查看sanzuo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-07 11:07
全看
|
小
中
大
可以呀 ,譬如你的 电机供电接外部电源,用READLY来控制就可以了,外接加继电器实现,这样断电,运动电机既立即停止,再次来点你可以加个人为启动开关,瞬间来电也不起作用呀!