今天工作中发现了三菱PLC的一个问题,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供电,可是无意中发现当PLC运行中停电后4秒内立即送电,PLC内的程序仍然在照常运行,并没有因为停电而使控制停下来,这是什么原因?
而且,这种情况在某种时候或许会给使用者造成一定的困扰,有什么办法解决吗?
分享
pklon2000
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
326 点
下载积分:
6381 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2008-07-11
最后登录:
2024-11-30
查看pklon2000的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-06 13:38
全看
|
小
中
大
名 称 电池错误锁存
内 容 OFF: 无错误 ON: 错误
详细说明 锁存电池低错误.适用的CPU FX0,FX0S,FX0N除外 代 号 M8007
名 称 瞬时电源故障
内 容 OFF: 不检测 ON: 检测
详细说明 如果M8007为ON的时间小于D8008, PLC将继续运行.适用的CPU FX0,FX0S,FX0N除外 代 号 M8008
名 称 电源故障
内 容 OFF: 不检测 ON: 检测
详细说明 发生电源故障.适用的CPU FX0,FX0S,FX0N除外 代 号 M8009
看一下是不是这个原因。