      今天工作中发现了三菱PLC的一个问题,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供电,可是无意中发现当PLC运行中停电后4秒内立即送电,PLC内的程序仍然在照常运行,并没有因为停电而使控制停下来,这是什么原因?
       而且,这种情况在某种时候或许会给使用者造成一定的困扰,有什么办法解决吗?
ygwpxq
ygwpxq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 951 个
工控威望: 771 点
下载积分: 153576 分
在线时间: 569(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2021-07-31
查看ygwpxq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-25 07:59
任何设计都应该考虑防止停电自启动的问题,否则可能出现机械或人身伤害。通常采取失电瞬间断开plc主电源、控制电源,断开伺服主回路,断开电机接触器释放等措施。设计没有按使用手册设计造成.