吉吉ml
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看吉吉ml的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-24 19:24
      今天工作中发现了三菱PLC的一个问题,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供电,可是无意中发现当PLC运行中停电后4秒内立即送电,PLC内的程序仍然在照常运行,并没有因为停电而使控制停下来,这是什么原因?
       而且,这种情况在某种时候或许会给使用者造成一定的困扰,有什么办法解决吗?
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-29
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-09 19:25
建议从外围电路和PLC供电方面想想。