用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱PLC使用中的一个问题
上一主题
下一主题
吉吉ml
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看吉吉ml的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-24 19:24
全看
|
小
中
大
今天工作中发现了三菱PLC的一个问题,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供电,可是无意中发现当PLC运行中停电后4秒内立即送电,PLC内的程序仍然在照常运行,并没有因为停电而使控制停下来,这是什么原因?
而且,这种情况在某种时候或许会给使用者造成一定的困扰,有什么办法解决吗?
分享
tom541100
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
491 个
工控威望:
535 点
下载积分:
15291 分
在线时间: 252(小时)
注册时间:
2007-09-02
最后登录:
2024-01-08
查看tom541100的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-24 22:11
全看
|
小
中
大
里面可能有大电容在放电
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱PLC使用中的一个问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问