用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱PLC使用中的一个问题
上一主题
下一主题
吉吉ml
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看吉吉ml的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-24 19:24
全看
|
小
中
大
今天工作中发现了三菱PLC的一个问题,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供电,可是无意中发现当PLC运行中停电后4秒内立即送电,PLC内的程序仍然在照常运行,并没有因为停电而使控制停下来,这是什么原因?
而且,这种情况在某种时候或许会给使用者造成一定的困扰,有什么办法解决吗?
分享
zhengyueyong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhengyueyong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-25 10:23
全看
|
小
中
大
因为几乎所有的AC220V供电的PLC都采用开关电源,而且其滤波电路都采用大电容,这样的结果是供电电源的波动对PLC的影响小了,断电后也就出现楼主所说的情况,要想防止这样的情况发生,可以增加一个小继电器,当断电时继电器动作给PLC一个信号,使PLC立即复位输入输出,来电后再启动!有的PLC可以利用内部特殊继电器直接停止程序运行!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱PLC使用中的一个问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问