用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX位元件问题
上一主题
下一主题
qiulong216
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
186 个
工控威望:
404 点
下载积分:
433 分
在线时间: 142(小时)
注册时间:
2009-02-03
最后登录:
2024-11-12
查看qiulong216的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-23 20:26
全看
|
小
中
大
请教一下,FX系列是不是不可以把字元件当成位元件使用
分享
tl669
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
183 点
下载积分:
1315 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2008-10-27
最后登录:
2024-07-18
查看tl669的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-23 21:25
全看
|
小
中
大
可以把字转换为位,mov k10 d10 mov d10 k2m10
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX位元件问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问