foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-23 13:54
描述:西门子手册截图
图片:
描述:我的工程组态
图片:
我有个工程是s7-300主站通过PROFIBUS DP 总线和4个s7-200子站的EM277通讯

1#s7-200子站模块配置有5个:CPU224 14DI/10DO, EM223 8DI/8DO,EM 221 16DI,

                           EM231 4AI,EM277。共38点DI,18点DO,4路AI。

2#s7-200子站模块配置有7个:CPU224 14DI/10DO, EM 221 16DI,EM 223 16DI/16DO,

                          EM 221 16DI, EM231 4AI,EM231 4AI,EM277

                          共62点DI,26点DO,8路AI。

3#s7-200子站模块配置有6个:CPU224 14DI/10DO, EM223 8DI/8DO,EM 221 16DI,

                          EM 221 16DI, EM231 4AI,EM277

                          共54点DI,18点DO,4路AI。

4#s7-200子站模块配置有5个:CPU224 14DI/10DO, EM223 8DI/8DO,EM 221 16DI,

                          EM231 4AI,EM277

                          共38点DI,34点DO,4路AI。


请问在s7-300硬件组态时,PROFIBUS DP 总线下挂 的四个EM277的通讯方式该选什么?

西门子手册上说是根据字节数选择:8Byte out/8Bytes in,这8Byte out可有64Bit的

out,64Bit的in,这是否说明s7-300主站可读写s7-200子站的DI和DO分别是64点

而选择4Word out/4Word in 是否说明s7-300主站可读写s7-200子站的4通道AI和4通道AO
foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-01 15:17
怎样在300中写(输出)200中的不同子站的q0.0