楼主  发表于: 2009-09-23 13:07
各位大哥,我用的是三菱PLC FX2N-32MR的。我的输出端Y4到Y7接的是最大为24伏的用电器,我想问一下,我现在想让用电器能够被使用。
是不是我把COM1接到输入端的24伏接线柱这里,然后Y4到Y7接用电器的一端(正极),另一端(负极)接地呢?
输入端有两个接线柱,一个上面显示24V,一个显示接地。
不知道我这样接对不对?会不会烧坏PLC?
谢谢大家帮忙。。。
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-24 14:02
引用
引用第8楼celia于2009-09-24 13:20发表的  :
有点乱。。。。
我的使用手册为什么全是说PLC编程的。。。。。大家谁有接线的手册??
我的输出端是有COM0和COM1的,所以我Y4到Y7是归COM1的。
按照楼上的几位说法,如果我Y4到Y7要接最带24伏的用电器,我应该要怎么练呢??

负载电源要另外供给
楼主在开始贴中说“是不是我把COM1接到输入端的24伏接线柱这里”,这里的24V就是PLC自带的DC24V电源
话又说回来,即便是接PLC自带的DC24V(给传感器或小的文本显示器等等供电的),也是不可以的,因为这个电源容量很有限。
所以楼主若Y4到Y7接DC24V的负载,比方说继电器,指示灯之类的,此时你需要从其他地方获取24V电源,同一个COM点下带的输出,必须用相同电压等级的的负载。
至于接法,你在贴中说“是不是我把COM1接到输入端的24伏接线柱这里,然后Y4到Y7接用电器的一端(正极),另一端(负极)接地呢?”这话前面部分是对的,后面错了,拿指示灯来说吧,指示灯的另一端接电源(另外供给的)的负极而不是接地!这样就构成了一个回路啦!