楼主  发表于: 2009-09-23 13:07
各位大哥,我用的是三菱PLC FX2N-32MR的。我的输出端Y4到Y7接的是最大为24伏的用电器,我想问一下,我现在想让用电器能够被使用。
是不是我把COM1接到输入端的24伏接线柱这里,然后Y4到Y7接用电器的一端(正极),另一端(负极)接地呢?
输入端有两个接线柱,一个上面显示24V,一个显示接地。
不知道我这样接对不对?会不会烧坏PLC?
谢谢大家帮忙。。。
纪超
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看纪超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-05 08:42
输入端的COM无论接24V还是0V它都是NPN的,接外接电源的24V或0V只是为了和外部电源共地
至于输出端的COM接24或0V就看你的个人习惯都无所谓
接24外部就接0V    接0V外部就接24V