楼主  发表于: 2009-09-23 13:07
各位大哥,我用的是三菱PLC FX2N-32MR的。我的输出端Y4到Y7接的是最大为24伏的用电器,我想问一下,我现在想让用电器能够被使用。
是不是我把COM1接到输入端的24伏接线柱这里,然后Y4到Y7接用电器的一端(正极),另一端(负极)接地呢?
输入端有两个接线柱,一个上面显示24V,一个显示接地。
不知道我这样接对不对?会不会烧坏PLC?
谢谢大家帮忙。。。
celia
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看celia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-24 13:20
有点乱。。。。
我的使用手册为什么全是说PLC编程的。。。。。大家谁有接线的手册??
我的输出端是有COM0和COM1的,所以我Y4到Y7是归COM1的。
按照楼上的几位说法,如果我Y4到Y7要接最带24伏的用电器,我应该要怎么练呢??
celia
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看celia的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-29 13:32
引用
引用第9楼qinshengyue于2009-09-24 14:02发表的  :

负载电源要另外供给
楼主在开始贴中说“是不是我把COM1接到输入端的24伏接线柱这里”,这里的24V就是PLC自带的DC24V电源
话又说回来,即便是接PLC自带的DC24V(给传感器或小的文本显示器等等供电的),也是不可以的,因为这个电源容量很有限。
所以楼主若Y4到Y7接DC24V的负载,比方说继电器,指示灯之类的,此时你需要从其他地方获取24V电源,同一个COM点下带的输出,必须用相同电压等级的的负载。
.......

谢谢亲的解答,因为那里24伏的接口我们老是说是接三菱的一个alarm modem的,所以他说正极接在24伏上面,负极接在输入端的0伏那里,老师说这样是正确的。
按照这样来看的话,是不是只要把负极接在0伏这里就可以了??
celia
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看celia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-03 23:18
为什么大家都不回答了呢??
对了,想问一下alarm modem的中文名称是什么??