各位大哥,我用的是三菱PLC FX2N-32MR的。我的输出端Y4到Y7接的是最大为24伏的用电器,我想问一下,我现在想让用电器能够被使用。
是不是我把COM1接到输入端的24伏接线柱这里,然后Y4到Y7接用电器的一端(正极),另一端(负极)接地呢?
输入端有两个接线柱,一个上面显示24V,一个显示接地。
不知道我这样接对不对?会不会烧坏PLC?
谢谢大家帮忙。。。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-23 13:48
    我的理解:输入端子排上的24+电源,是供输入信号用的(未用的话则留空),容量不大;有接地符号的端子, 是供抗干扰接地用的(不是24+地)。
    所以,输出需另接电源。

    另请问楼主: FX2N-32MR的输出端子排,Y0~Y3的公共端子,标的是COM0还是COM1?也就是公共端子的编号,是从0开始的,还是从1开始的。
    刚刚我翻“使用手册”,是从COM1开始的,我从理解上,似乎应从COM0开始。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会