一台三菱FX2  PLC按启动无反应,按下急停后反而启动,检查为PLC故障,急停输入点X11,Y10输出,请问各位大师帮我分析一下故障在那里(程序没有错)。
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 328 点
下载积分: 9990 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2023-08-14
查看lxwgmy0817的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-23 11:00
不报错,我怀疑会不会是硬件问题。因为将同样机台的程式考进去也不行。输出的Y10指示灯也不亮,把急停开关打起来能停机
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 328 点
下载积分: 9990 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2023-08-14
查看lxwgmy0817的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-23 11:31
还有一个问题,就是将运行开关打到OFF也不能停
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 328 点
下载积分: 9990 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2023-08-14
查看lxwgmy0817的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-23 15:05
外部接线没有问题,相同机台的PLC互换过了。输出控制的是变频器
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 328 点
下载积分: 9990 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2023-08-14
查看lxwgmy0817的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-23 15:47
问题真在输出的光耦合短路
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 328 点
下载积分: 9990 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2023-08-14
查看lxwgmy0817的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-23 15:48
多谢各位指点
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 328 点
下载积分: 9990 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2023-08-14
查看lxwgmy0817的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-25 11:35
这种PLC输出点在一块小板上,背面向上,在第一次检修时弄错了,焊下了第二块板检查没问题,后来经大家提醒,再次细看才发现是第三块板。