wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-23 10:25
三相电路计算电流92A,先用100A整定电流的开关,请问是否合理
arpawpelf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 316 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2313 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-29 13:32
按理论说,开关额定电流略大于实际工作中最大的电机额定电流乘1.5~2.5,再加上其它电机额定电流和。可实际中开关选择都很大,一般只作短路保护。