用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
计算电流92A,应先多大开关
上一主题
下一主题
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
519 个
工控威望:
993 点
下载积分:
2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间:
2007-09-06
最后登录:
2024-10-17
查看wangfuwang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-23 10:25
全看
|
小
中
大
三相电路计算电流92A,先用100A整定电流的开关,请问是否合理
分享
wangxuefeng
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
522 个
工控威望:
487 点
下载积分:
149314 分
在线时间: 395(小时)
注册时间:
2009-01-12
最后登录:
2022-04-10
查看wangxuefeng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-26 22:42
全看
|
小
中
大
如果负载是控制普通电机的话,开关要用到160A就可以了!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
计算电流92A,应先多大开关
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问