三相电路计算电流92A,先用100A整定电流的开关,请问是否合理
qkec8000
把努力变成一种习惯
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 249 点
下载积分: 604 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2016-08-12
查看qkec8000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-04 20:36
选电机启动型断路器嘛 看看脱扣曲线  一般都能躲过启动电流的 所以100A是够的 不用160的