计算电流92A,应先多大开关
上一主题
下一主题
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
518 个
工控威望:
993 点
下载积分:
2135 分
在线时间: 232(小时)
注册时间:
2007-09-06
最后登录:
2024-12-16
查看wangfuwang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-23 10:25
全看
|
小
中
大
三相电路计算电流92A,先用100A整定电流的开关,请问是否合理
分享
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2458 个
工控威望:
3067 点
下载积分:
11533 分
在线时间: 661(小时)
注册时间:
2008-08-03
最后登录:
2024-12-31
查看卓发智能的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-23 13:00
全看
|
小
中
大
应当用200A的。不知楼主是控制感性负载还是阻性负载?