三相电路计算电流92A,先用100A整定电流的开关,请问是否合理
nrhua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 237 点
下载积分: 637 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2008-06-25
最后登录: 2019-08-22
查看nrhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-02 11:40
要依负载特性而定,如果是电机一类感性负载而且是单个马达就要选两倍电流的开关咯,如果是照明一类或分散的小马达为负载就选小点1.25-1.5倍就可以啦!因为电机启动时最大电流可以达到额定电流的七倍