计算电流92A,应先多大开关
上一主题
下一主题
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
519 个
工控威望:
993 点
下载积分:
2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间:
2007-09-06
最后登录:
2024-10-17
查看wangfuwang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-23 10:25
全看
|
小
中
大
三相电路计算电流92A,先用100A整定电流的开关,请问是否合理
分享
yiqin1111
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
58 个
工控威望:
1654 点
下载积分:
3097 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2009-07-27
最后登录:
2024-10-21
查看yiqin1111的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-05 15:09
全看
|
小
中
大
应选150A的空开就可以了