三菱的PLC用那个指令能发负脉冲?用在位置显示上,正转时位置正确,反转时位置还是一直增加。脉冲的监视用D8140.谢谢
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-11-19
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-22 20:12
将脉冲频率写成负值,也就是加个负号。