在工程设计中,遇到这样一个问题,现场安装有200个给负载供电的插座(供应220VAC电源),负载是电视机的电路板,此电路板带有一个插头,插头插到插座上后,此电路板开始通电工作,进行寿命老化测试。老化时间到(完成)的电路板被拿走,重新把新的电路板插头插到插座上。我的问题是,怎样检测电路板的插头已经插到供电的插座上了呢?以便PLC程序记忆各块电路板持续寿命老化测试的老化时间。(PLC在工程中还要控制其他执行机构的)
    请问各位大虾,这应该如何实现?谢谢!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-22 13:16重新编辑 ]
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-23 11:12
方法太多,在插座上做个面板(要方便插拔),面板上开好大孔,使插头可以伸入,在大孔两端固定一对对射管(自己做很便宜),就能检查插头有没有插入,接下去工作就简单了。
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-24 09:08
引用
引用第19楼fengbingyuan于2009-09-23 19:39发表的  :

如果是插座供电停止了或电路板负载断线故障,插头是在插座中,但是电路板这时候并没有在通电下进行老化测试啊,这段时间不能当作在线老化时间啊……
    应该是采用一种能检测到电流的有无的电流继电器比较合适,如果哪位有用过的,提供个型号、品牌,小弟很感谢!

请问你说的插座供电停止或电路板负载断线这中情况很多么?,退一步讲哪怕一个月里面有1到2回这样的情况,重新老化不可以么?(计时从零开始,多了老化时间也无妨)会有什么后果?另外或者老化时间很长一年半载,重新老化时间浪费。
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,