在工程设计中,遇到这样一个问题,现场安装有200个给负载供电的插座(供应220VAC电源),负载是电视机的电路板,此电路板带有一个插头,插头插到插座上后,此电路板开始通电工作,进行寿命老化测试。老化时间到(完成)的电路板被拿走,重新把新的电路板插头插到插座上。我的问题是,怎样检测电路板的插头已经插到供电的插座上了呢?以便PLC程序记忆各块电路板持续寿命老化测试的老化时间。(PLC在工程中还要控制其他执行机构的)
    请问各位大虾,这应该如何实现?谢谢!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-22 13:16重新编辑 ]
ogden
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 737 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2009-08-31
最后登录: 2022-08-10
查看ogden的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-23 20:10
最省钱的方法,利用小功率变压器,自己绕制电流互感器(注意:不是电压互感器),电流互感器1次侧与插座串联,2次侧的电流经保护电阻降压整流后与PLC的输入回路并联连接取得信号,能取得通电信号,其他的编程就看你的需要了。
ogden
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 737 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2009-08-31
最后登录: 2022-08-10
查看ogden的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-24 19:17
200个插座不会是同时要通电测试的吧,如果是要同时通电进行老化测试,无论是用什么元件做采样信号,整台机的造价还是好高啊。请说明一下实际的测试要求。资料不祥细,大家是只能给你片面建议。   
ogden
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 737 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2009-08-31
最后登录: 2022-08-10
查看ogden的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-29 17:59
200个老化测试的控制,建议采用电阻位差取电压用光电耦合取信号(光电耦合加上电阻组合才1元多)。具体方法用2个电阻及1个电容串联后与插座并联,光电耦合与其中1个电阻并联(并联的电阻值约10欧左右,具体阻值要按光电耦合的参数来定,另一个电阻值一般都是在10M欧左右)