楼主  发表于: 2009-09-22 12:58
在工程设计中,遇到这样一个问题,现场安装有200个给负载供电的插座(供应220VAC电源),负载是电视机的电路板,此电路板带有一个插头,插头插到插座上后,此电路板开始通电工作,进行寿命老化测试。老化时间到(完成)的电路板被拿走,重新把新的电路板插头插到插座上。我的问题是,怎样检测电路板的插头已经插到供电的插座上了呢?以便PLC程序记忆各块电路板持续寿命老化测试的老化时间。(PLC在工程中还要控制其他执行机构的)
    请问各位大虾,这应该如何实现?谢谢!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-22 13:16重新编辑 ]
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-23 14:30
在插座外面装一个微动开关就行,又省钱又省力气、还不破坏插座的电气性能、又安全。