有三个模块,第一个是s7-200的CPU模块,第二个和第三个都是4入1出的模拟量输出

那么这两个模拟量输出的编程地址是多少?
ly349984168
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 434 个
工控威望: 583 点
下载积分: 4362 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2025-01-09
查看ly349984168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-26 15:56
第二个模块为 AIW0,AIW2,AIW4,AIW6,AQW0
第三个模块为 AIW8,AIW10,AIW12,AIW14,AQW4