我现在碰到一个问题,请高手帮忙一下。要让两台变频器控制的电机同步运行,我现在利用三菱2DA模块输出4-20mA信号分别控制,在PLC内部换算保证主电机和从电机成一定频率比例控制。请问这样控制会稳定吗?如果从电机出现空载和负载的转速差怎么去修正?是不是一定要用旋转编码器来进行修正?
分享
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
4 篇
发帖数量:
1504 个
工控威望:
5491 点
下载积分:
24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间:
2007-01-22
最后登录:
2024-06-09
查看wsir123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-24 19:17
全看
|
小
中
大
要求一般,另机械线速比差别不大,直接调整变频器即可达基本同步。要求高点的,可以在追随的电机轴上加个编码器,pid闭环,升降速扰动时,要特别处理一下前馈。