我现在碰到一个问题,请高手帮忙一下。要让两台变频器控制的电机同步运行,我现在利用三菱2DA模块输出4-20mA信号分别控制,在PLC内部换算保证主电机和从电机成一定频率比例控制。请问这样控制会稳定吗?如果从电机出现空载和负载的转速差怎么去修正?是不是一定要用旋转编码器来进行修正?
feng8899
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看feng8899的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-26 15:58
要同步必须要有反馈信号才可以,不知道楼主是什么设备上的同步,我这边做的,就是两台变频器加位移传感器做的同步