bet2004
遥远
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2008-08-18
最后登录: 2019-11-23
查看bet2004的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-21 19:22
描述:图一
图片:
描述:图二
图片:
我有一个问题不明白,希望大家给予帮助!
在S7-200 挂接DP网络中时,资料一般介绍两个RS485中继器之间的距离可以达到1000米(见图一),能否在两个RS485中继器中间的网线上挂接S7-200(见图二)呢?
zhz28
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhz28的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-21 19:47
中继器不需要成对出现,所以两个中继器之间允许挂S7-200从站,相当于增强两次网络信号,理论上DP网络两次增强可以达到2000米,但实际是S7-200网络不会有这么长。