检查PLC的故障分析引起停机是OB82和OB86,但不乱如何处理,请高手指教.哪些书有介绍.谢谢!
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6769 个
工控威望:
38370 点
下载积分:
2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-18
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-02-22 09:45
全看
|
小
中
大
引起停机的原因是OB82,OB86?
下载空的OB82与OB86至你的PLC。
由于出现机架故障,因此系统会产生OB86中断,如果没有OB86,系统进入停机。
但是,下载空OB86只是为了让系统能调用,而非解决问题,你需要在OB86中编写错误诊断并处理程序,从而完善你的程序。
Regards