liangtd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 334 点
下载积分: 636 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2008-07-16
最后登录: 2020-04-29
查看liangtd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-21 18:17
检查PLC的故障分析引起停机是OB82和OB86,但不乱如何处理,请高手指教.哪些书有介绍.谢谢!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-22 09:45
引起停机的原因是OB82,OB86?

下载空的OB82与OB86至你的PLC。

由于出现机架故障,因此系统会产生OB86中断,如果没有OB86,系统进入停机。

但是,下载空OB86只是为了让系统能调用,而非解决问题,你需要在OB86中编写错误诊断并处理程序,从而完善你的程序。