liangtd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 334 点
下载积分: 636 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2008-07-16
最后登录: 2020-04-29
查看liangtd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-21 18:17
检查PLC的故障分析引起停机是OB82和OB86,但不乱如何处理,请高手指教.哪些书有介绍.谢谢!
liangtd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 334 点
下载积分: 636 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2008-07-16
最后登录: 2020-04-29
查看liangtd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-21 18:27
补充一下:模块 CPU 315-2DP 的诊断缓冲区

订货号/描述                       组件                              版本                          
6ES7 315-2AG10-0AB0               硬件                              3                            
- - -                             固件                              V 2.0.5                      

机架:                            0
插槽:                            2


事件 1 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:   7
DP 主站系统标识号:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  1018
DP 主站的逻辑基址:  1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
17:51:44.091  2009-09-21


事件 2 / 10:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址:  1018
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
17:51:43.954  2009-09-21


事件 3 / 10:  事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号:   7
DP 主站系统标识号:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  1018
DP 主站的逻辑基址:  1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
17:51:43.928  2009-09-21


事件 4 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:   7
DP 主站系统标识号:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  1018
DP 主站的逻辑基址:  1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
14:56:38.729  2009-09-19


事件 5 / 10:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址:  1018
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
14:56:38.610  2009-09-19


事件 6 / 10:  事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号:   7
DP 主站系统标识号:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  1018
DP 主站的逻辑基址:  1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
14:56:38.584  2009-09-19


事件 7 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:   6
DP 主站系统标识号:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  1019
DP 主站的逻辑基址:  1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
07:49:01.286  2009-09-15


事件 8 / 10:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址:  1019
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
07:49:01.122  2009-09-15


事件 9 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:   4
DP 主站系统标识号:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  1021
DP 主站的逻辑基址:  1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
07:48:57.460  2009-09-15


事件 10 / 10:  事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址:  1021
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
07:48:57.291  2009-09-15