工控灿鸟
已经不搞工控好多年
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2007-06-12
最后登录: 2024-10-30
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-21 18:13
欧姆龙ch200he怎么和三菱got1000系列的触摸屏通讯电缆怎么做啊,要不要用用到link模块啊
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2007-06-12
最后登录: 2024-10-30
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-22 06:14
谢谢楼上的朋友,我要的九针的
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2007-06-12
最后登录: 2024-10-30
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-22 06:25
2楼的朋友,got侧怎么是rs422,啊有的看不懂啊
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2007-06-12
最后登录: 2024-10-30
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-22 11:18
怎么没人回啊
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2007-06-12
最后登录: 2024-10-30
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-22 21:53
图片:
引用
引用第1楼yuaiwu于2009-09-21 20:06发表的  :
我给个图给你,一定可以。注意,是那个20针的编程端口。楼上的,9针的太简单,plc侧4,5短接plc9对got的5,2对3,3对2如不行2和3 对调。注意要接got的232接口,如要接422接口,最好要串电阻!参照我的图r对t,t对r至于rs422在这里和232没啥区别的

谢谢,请帮我看看我的图  
此系列PLC PLC用hostlink协议,本体串口就支持,引脚定义是:2发送,3接收,45短接,9接地
PLC的DIP5设置ON,就是标准HOSTLINK 9600 172E格式
好用的话我要试了