想请教一下比较指令的用法,我这样编对不对,望各位高手可以给我指点两招
上一主题
下一主题
賞心悦目
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
351 个
工控威望:
1388 点
下载积分:
1667 分
在线时间: 869(小时)
注册时间:
2008-12-24
最后登录:
2024-12-27
查看賞心悦目的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-21 07:32
全看
|
小
中
大
图片:
我自己在一台裁切机上编了个程序,让它可以自己定义送料次数来裁切来达到可以裁切不同长度的产品的目的,我是这样编的,大家帮我看看我的比较指令用错了吗,为什么这样编出来的程序动作不了的,其他的不要管,就帮我看看我的比较指令这样用有没有错,小弟在这里不胜感激了.
分享
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2830 个
工控威望:
4458 点
下载积分:
215264 分
在线时间: 3186(小时)
注册时间:
2008-02-22
最后登录:
2024-12-28
查看二手工控电器的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-21 10:42
全看
|
小
中
大
程序没有错,只是指令执行时已经到下一步了,楼主不妨这样修改一下就可以,将M60、M61置位两中间“M**”,然后在《STL S21》中使用该“M**”,
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(lxklz1140)
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2830 个
工控威望:
4458 点
下载积分:
215264 分
在线时间: 3186(小时)
注册时间:
2008-02-22
最后登录:
2024-12-28
查看二手工控电器的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-09-22 11:00
全看
|
小
中
大
你那程序没有错!错在你自己!因为在STL S20里面置位了Y0。当X2条件接通,就转到STL 21,那前一步STL S20就自动断开,在STL S21步序中,如果是M60接通,那么就转到STL S30。此时马上复位了Y0!!!
不知道楼主对三菱步进指令熟悉程度如何??
本帖最近评分记录:
发表于: 2009-09-23 07:50
全看
|
小
中
大
你那程序其他地方就没有输出Y0吗?或者是复位Y0??一切还是你那程序有问题。
本帖最近评分记录:
发表于: 2009-09-23 10:06
全看
|
小
中
大
看不到程序!!现在没法帮你了!!如果方便发程序上来看看吧!!
本帖最近评分记录:
发表于: 2009-09-23 11:47
全看
|
小
中
大
我给你看段录象想必你自己也应该知道问题在那里了!!我先不告诉你问题,你自己想想吧!
发表于: 2009-09-23 11:50
全看
|
小
中
大
不好意思!老鼠不听话点错了!我点浏览它跳提交。
附件:
录像1.rar
(178 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
发表于: 2009-09-24 08:42
全看
|
小
中
大
看来你还是没找到程序出错得根本所在!!!问题就在你那STL S0上!!你不妨在STL S30里面在RST Y0和T6 K2之前加一如何常开触点看看!!!!!还有就是仔细看一下视频!!!!看看其中动作过程!!!!!
其实你现在的程序动作是!S0→S20→S21→S30→S0这样循环,