楼主  发表于: 2009-09-19 00:53
正版s7-200编程软件 STEP 7 Micro Win V4.0.6.35  SP6 
[ 此帖被愚公移山在2024-06-13 21:17重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wl940221) 热心助人
  • 下载积分:+1(xxf)
  • 下载积分:+2(hmw) 感谢分享
  • 下载积分:+2(key1302) 感谢分享
  • 下载积分:+2(lhwj) 感谢分享
  • 下载积分:+3(yygzsm) 热心助人
  • 下载积分:+2(上路) 热心助人
  • 下载积分:+1(二球一哥) 感谢分享
    xylinjh
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看xylinjh的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-12-13 21:14
    用S7-PLCSIM V5.4对WINCC V6.2的仿真

    一、MPI网的仿真
    1、  PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。
    2、  先在STEP7V5·4软件编好控制程序。
    3、  打开S7-PLCSIMV5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5·4程序的项目。
    4、  下载程序并运行。
    5、  打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····S7···的,然后在MPI新建连接,在属性里把插槽号改为2,在MPI上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(MPI)”。
    6、  新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6·0的版本一样)
    二、 TCP/IP网的仿真
    1、  PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(RFC 1006),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(RFC 1006)。
    2、  先在STEP7V5·4软件组态硬件(要有CP343-1并填入IP地址)并编好控制程序。
    3、  打开S7-PLCSIMV5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5·4程序的项目。
    4、  下载程序并运行。
    5、  打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····S7···的,然后在TCP/IP新建连接(记得填入STEP7组态时的IP地址),更改插槽号为2。在TCP/IP上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“CP_I2_1:”。
    6、  新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6·0的版本一样)
    三、 PROFIBUS网的仿真
    1、  PG/PC接口选择:STEP7选择S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)。
    2、  WINCC中在PROFIBUS新建连接,然后进入PROFIBUS的系统参数――>单元――>逻辑设备名称选:PLCSIM(PROFIBUS)。
    其它和MPI及TCP/IP的仿真一样。