大家好啊
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看大家好啊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-17 13:11
为什么15KW发电机不发电,是什么原因,大家帮帮忙!

型号:STC-15
电压:400V
电流:27。1A
频率:50HZ
转速:1500转
励磁:90V
励磁电流:6.5A
线径:主3*1.2   铝  14扎
           励磁1*1.2  铝  8扎      
  
接线及刊发    截距

品牌:三相同步发电机
原因:柴油机加到最大只有100多伏,主线包Y接法,励磁线包三相尾接尾,丢出三个首出来接整流桥。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-18 10:28
主要是还是检查你的历磁方面问题,没有电压他是建立不起,发出的电压的, 原因有多方面,自己着手检一下
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬