各位大侠,我现在有一个系统,它需要55个输入,28个输出,19个模拟量输入,7个模拟量输出。我的配置如下:
FX2N-64MR-001+FX2N-16EX+FX2N-8EX+3*FX2N-8AD+2*FX2N-4DA
我想请教下,我这样的配置可行不?这么多扩展模块由FX2N-64MR-001基本单元供给,其容量能否满足全部模块的总消耗电流量呢??能否带的动?
还有,假如各位大侠有什么好的配置建议,希望大家多多指点下,谢谢各位!~
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85111 分
在线时间: 473(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-12-04
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-16 11:33
可以用。
最好如下:
FX3U-64MR
FX2N-16EX  2个
FX2N-4AD   5个  如果精度要求高的话用 FX2N-8AD  3个
FX2N-4DA   2个