发一个用MX-Componet 3做的VB6源程序,大家一起研究研究
上一主题
下一主题
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
446 个
工控威望:
1316 点
下载积分:
2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间:
2009-07-06
最后登录:
2024-12-20
查看xiaoqizi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-14 20:52
全看
|
小
中
大
近来看到夏日发了几个ACTLLT控件开发的介面感觉用来仿真特好,GX里元件测试确实不怎么样,但可惜下来我这机器上显示不正常,又无源程序,搞了个把小时实再搞不定,一发火自己写了个!呵呵让大家建笑了!
下面介绍一下程序功能:
1. X,Y,地址区200MS刷新
2. 地址区监控除了可输入X,Y,M,KnX,KnY,KnM外,也可输入TN,CN监控定时器的当前值,还可以用TC,CC,TS,CS功能自己试 下就知道了,这些都是控件本身可以识别的元件地址
3,X区左键按钮,右键开关
4,缓冲区及双字地址功能暂未写入
5,提供FXCPU选择,但感觉没什么用
6,有联机是否正常判断,如果联不上指示灯及X输入区不可用
使用方法以,先开仿真程序再用VB6运行该程序
如果有问题可以给我留言,我会尽量解决,不过初学小弟能力有限,请大家指教!
完毕!
FX仿真控制面板.rar
(54 K) 下载次数:481
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(夏日雪梦) 热心助人,加分表扬
分享
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
446 个
工控威望:
1316 点
下载积分:
2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间:
2009-07-06
最后登录:
2024-12-20
查看xiaoqizi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-10 21:18
全看
|
小
中
大
因为X读出处的ActLLT1.ReadDeviceBlock("X0", 1, XX)一次只读X0-X17,所以你直接增加指示灯是没用的,要把读取点数改下,另外XX要用一个数组代替,比如A(I),则读出的数据A(0)是X0-X17,A(1)是X20-X37,A(2)是X40-X57,依次类推,Y输出的读取也如此.
如果你想用VB做,至少得了解一下VB
分享
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
446 个
工控威望:
1316 点
下载积分:
2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间:
2009-07-06
最后登录:
2024-12-20
查看xiaoqizi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-05-29 13:16
全看
|
小
中
大
你是怎么试的,先开GX仿真再开这个程序,还有返回值怎么会是我的QQ号,不可能哈.