输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
工作台前后运行的图纸、程序
上一主题
下一主题
xhmei2004
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
157 点
下载积分:
539 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2009-09-03
最后登录:
2013-02-22
查看xhmei2004的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-14 13:26
全看
|
小
中
大
工作台由电动机M 拖动,行程开关SQ1、SQ2 分别装在工作台的原位和终点。要求:
1)有手动/自动功能
2)自动时,按下启动按钮,实现前进—至终点—返回-停止到原位;
3)手动时,工作台可以前后点动移动(有点动按钮)
4)有原点复位功能
5)有电机过载保护、并且报警功能
6)有报警复位功能
7)有急停功能。
如有错请大家指出
附件:
工作台前后运动-diagram.rar
(41 K) 下载次数:147
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
808 个
工控威望:
1216 点
下载积分:
31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间:
2009-04-09
最后登录:
2023-05-23
查看qinshengyue的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-14 16:00
全看
|
小
中
大
如果说仅满足以上要求,且自动状态下仅实现一次循环,那么程序完全可以实现。
不过有些地方可以简洁一下,比方说限位开关X10和X11
若不将X10常闭点串在M2的自锁回路中,而串在主线路中,那么后面的y0的输入条件上那个X10可省去,X11同样。
我认为是这样的,仅供参考!