本人使用S7-224外加EM235CN一个对一个模拟量输入及输出进行控制,一切正常。后因需要加了EM232CN两个增加对三个摸拟量输入及输出进行控制,原来的模拟量变的不稳定起来。使用地线把他们的V-端及PLC的M端连接起来也未见好转,但只要把后来加的模拟量第一组的V-端断开就一切正常(其他的好象没问题,就是那一组好象有干扰,他们之间的连接线大约有1.5米),不知何故,望高手指点,先谢谢了
[ 此帖被xuxiaoping18在2009-09-18 08:20重新编辑 ]
zengfeiqwe
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zengfeiqwe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-30 16:16
可能还是电流串进去啦
不用的模块短接一下,屏蔽线一端接地,另一端悬空试试看
一般的情况应该是屏蔽线的问题,原来我也遇到过这样问题