wordcome
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wordcome的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-13 15:04
LD X0
OUT M0
OR M0
LD MO
ANI M8014
DEC D10
上面的运算模拟当D10 计算值等于-229时停下一会然后又接着计算当值等于-529时又停下然后又接着运行...期间电路一直是通电运行状态,请大家指教下为什么会这样?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(luchuanrun)
    nyzeng
    努力總會有回報的
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 4424 分
    在线时间: 113(小时)
    注册时间: 2008-10-31
    最后登录: 2021-11-13
    查看nyzeng的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-10-11 09:15
    zzydegong 讲得很对,你的指令用的有误,DEC为减一,每个周期都执行运算,改为DECP   ON时触发一次就好了